Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:23
eikhner
Уважаемые гуру , здравствуйте , подскажите плиз по охладителю данного компрессора .
Управление - електроникон 1
проблема в следующем
пару дней назад начала выскакивать ошибка ,я так понимаю , по сливу конденсата в виде 7Г - только вместо 7 такая же перевернутая буква Г

точка росы - на тот момент показывало 29 примерно , или что то в этом плане
1. открутили крышку сброса конденсата - промыли все - поставили на место
2. вызвали холодильщика - по показаниям манометра система была пустая
3. заправили по паспорту R404A в количестве 0.38 кг как в руководстве
4.выставили в настройках точку росы в 5 градусов - в результате после вкл и работы компрессора показания точки росы уходят в минус 10 градусов

компрессор снова показывает ошибку по точке росы

после остановки и сброса ошибки при включении компрессора - охладитель как и положено начинает работать при 5 градусах цельсия
но потом не останавливается и снова уходит в минус 10

я почитал форум - компрессор охладителя должен работать постоянно , как я понимаю ? Что тогда отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ?
где и что - какой клапан или ещё что - отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ???

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:37
ws2000
... при заправке таких малых доз, крайне важно сделать всё правильно. ушёл фреон куда? утечку устранили? азотом продули-надавили? систему вакуумировали? .... что-то мне подсказывает, что в системе у вас нет этих 0.38 г сейчас или там влага-лед в ТРВ, вот и перемораживает ваша осушка.. при остановке пары фреона оттаивают лёд, но потом всё по кругу... продувка системы фреоном после ремонта - влагу не убирает, а конденсирует ... фреон не впитывает влагу. только азот...

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:41
eikhner
на вакуум проверяли
а вот осушать - вы правы - не делали этого
буду звонить - попробуем осушить
но вот с азотом я так думаю беда будет ...
запретили вроде как его

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:43
ws2000
... если в системе менее "дозы" - она работает как морозильник. если лёд в трв - она не стабильна и тоже не работает. если "доза" превышена - точка будет выше.. как много фреона при заправке остаётся в шланге??? 170 г легко (при длине шланга в 1,5 м).. вам точно заправили вашу дозу..????

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:47
eikhner
приедет человек - будем проверять сейчас по новой
пока работает компрессор - но лампа красная подмигивает - и снова минус 10 по показаниям точки росы
причем как то непонятно - некоторое время раб нормально показывает от 5 до 2 точку росы

потом снова пошло в минус

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:51
ws2000
eikhner писал(а):на вакуум проверяли
а вот осушать - вы правы - не делали этого
буду звонить - попробуем осушить
но вот с азотом я так думаю беда будет ...
запретили вроде как его

... не, ))) азот запрещать рано..) он в составе воздуха (примерно 70%.))) вам надо найти заправщика авто кондиционеров с передвижной установкой.. я сам помогал открыть-всё купить и начать работать такой заправке. баллон азота - было моё условие..))) сейчас эта точка заправки в полном комплекте (откачивает остатки, взвешивает, доливает масло, вакуумирует), азтом продавливаем систему после ремонта или полной утечки.

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:56
eikhner
да так все и есть - авто кондиционеры
сеичас приедет друг - возможно прямо в процессе проверки все вопросы и решим

но самое интересное - что перезапуск после ошибки сразу же , и полет норм до 5 градусов
потом снова запуск охладителя и снова минус 10

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:57
ws2000
... будет почта - будет чтиво.)

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:13
SergL
ws2000 писал(а):... будет почта - будет чтиво.)

serg-lab@ya.ru
Если можно, сюда - тоже.
Спасибо.

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:36
ASHKARUPA
по идее, при таких показаниях - рано или поздно перемерзнет вход в испаритель и перепад будет расти до тех пор пока полностью не замерзнет.
нужно не просто заправить, но и проверить параметры работы компрессора осушителя, они отличаются от марки фреона и необходимой точки росы.