eikhner » 12 апр 2018, 20:45
Ещё раз всем привет сегодня не получилось приехать мастеру ... пока размышляю следующее , судя по приложенной схеме работы системы влагоотделения - вижу что за работу компрессора отвечает датчик под номером 12 - Дерфос ...???
тогда получается что именно этот датчик и отвечает за отключение компрессора ? именно от него идут провода на компрессор и к нему подходит капиллярная трубка ...
судя по тому как работает датчик давления поршневого компрессора на ресивере - по такому же принципу все и происходит и в дерфосе этом ... давление пошло вверх - мембрана давит на шток регулируемый прижатием пружины от усилия создаваемого рег болтом на пружину - контакт разомкнулся ... , давление упало - контакт замкнулся ... что то же должно регулировать работу компрессора ???
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
ws2000 » 12 апр 2018, 20:56
... вот мля... тока не крути там ничего! это работа холодильщика и для этого нужно подключать манометры (холодильщиков..)) ты дальше гадать будешь или почту свою пришлёшь??? жду последний вечер.!!! потом из темы выхожу - скучать начал...(
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
eikhner » 12 апр 2018, 20:58
да почта моя простая - eikhner@gmail.com я думал почта в теме должна быть , не понял просто сразу о какои почте речь - думал это образное выражение
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
eikhner » 13 апр 2018, 14:05
методом научного тыка добавили в систему фриона добились правильной работы байпаса , сначала сделали байпас на мин давление , потом отрегулировали баипас на подачу фриона при нужной температуре 5 гр цельсия потом по тихому сбрасывали фрион , пока температура не начала работать в нужных пределах сеичас на работающем компрессоре с потреблением воздуха точка росы колеблется от 2 до 4 гр цельсия
как вариант , чтоб компрессор охладителя не молотил постоянно - запитаю контакты катушки пускателя компрессора на блок контакты пускателя основного двигателя когда двигатель будет отключаться - будет отключаться и компрессор охладителя ... спасибо всем за советы и рекомендации ... если кому интересно - могу выложить сказ о том как я сделал капремонт винтового блока с заменой подшипников за 16 тр , вместо 230 тр попрошенных оф представителем атласа ...
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
wowikv » 30 май 2018, 01:05
Правильно Вам сказали-не лезть без холодильщика,а контакты на реле включаютвентилятор на конденсаторе осушителя,и еще,при простое компрессора но находящемся во включеном состоянии-осушитель должен работать,по крайней мере у этой модели.
-