eikhner » 12 апр 2018, 10:23
Уважаемые гуру , здравствуйте , подскажите плиз по охладителю данного компрессора . Управление - електроникон 1 проблема в следующем пару дней назад начала выскакивать ошибка ,я так понимаю , по сливу конденсата в виде 7Г - только вместо 7 такая же перевернутая буква Г
точка росы - на тот момент показывало 29 примерно , или что то в этом плане 1. открутили крышку сброса конденсата - промыли все - поставили на место 2. вызвали холодильщика - по показаниям манометра система была пустая 3. заправили по паспорту R404A в количестве 0.38 кг как в руководстве 4.выставили в настройках точку росы в 5 градусов - в результате после вкл и работы компрессора показания точки росы уходят в минус 10 градусов
компрессор снова показывает ошибку по точке росы
после остановки и сброса ошибки при включении компрессора - охладитель как и положено начинает работать при 5 градусах цельсия но потом не останавливается и снова уходит в минус 10
я почитал форум - компрессор охладителя должен работать постоянно , как я понимаю ? Что тогда отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ? где и что - какой клапан или ещё что - отвечает за поддержание точки росы в заданных пределах ???
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
ws2000 » 12 апр 2018, 10:37
... при заправке таких малых доз, крайне важно сделать всё правильно. ушёл фреон куда? утечку устранили? азотом продули-надавили? систему вакуумировали? .... что-то мне подсказывает, что в системе у вас нет этих 0.38 г сейчас или там влага-лед в ТРВ, вот и перемораживает ваша осушка.. при остановке пары фреона оттаивают лёд, но потом всё по кругу... продувка системы фреоном после ремонта - влагу не убирает, а конденсирует ... фреон не впитывает влагу. только азот...
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
eikhner » 12 апр 2018, 10:41
на вакуум проверяли а вот осушать - вы правы - не делали этого буду звонить - попробуем осушить но вот с азотом я так думаю беда будет ... запретили вроде как его
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
ws2000 » 12 апр 2018, 10:43
... если в системе менее "дозы" - она работает как морозильник. если лёд в трв - она не стабильна и тоже не работает. если "доза" превышена - точка будет выше.. как много фреона при заправке остаётся в шланге??? 170 г легко (при длине шланга в 1,5 м).. вам точно заправили вашу дозу..????
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
eikhner » 12 апр 2018, 10:47
приедет человек - будем проверять сейчас по новой пока работает компрессор - но лампа красная подмигивает - и снова минус 10 по показаниям точки росы причем как то непонятно - некоторое время раб нормально показывает от 5 до 2 точку росы
потом снова пошло в минус
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
ws2000 » 12 апр 2018, 10:51
eikhner писал(а):на вакуум проверяли а вот осушать - вы правы - не делали этого буду звонить - попробуем осушить но вот с азотом я так думаю беда будет ... запретили вроде как его
... не, ))) азот запрещать рано..) он в составе воздуха (примерно 70%.))) вам надо найти заправщика авто кондиционеров с передвижной установкой.. я сам помогал открыть-всё купить и начать работать такой заправке. баллон азота - было моё условие..))) сейчас эта точка заправки в полном комплекте (откачивает остатки, взвешивает, доливает масло, вакуумирует), азтом продавливаем систему после ремонта или полной утечки.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
eikhner » 12 апр 2018, 10:56
да так все и есть - авто кондиционеры сеичас приедет друг - возможно прямо в процессе проверки все вопросы и решим
но самое интересное - что перезапуск после ошибки сразу же , и полет норм до 5 градусов потом снова запуск охладителя и снова минус 10
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 10 апр 2018, 18:10
- Откуда (город): Боровичи
ws2000 » 12 апр 2018, 10:57
... будет почта - будет чтиво.)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
SergL » 12 апр 2018, 17:13
ws2000 писал(а):... будет почта - будет чтиво.) serg-lab@ya.ruЕсли можно, сюда - тоже. Спасибо.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 338
- Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
- Откуда (город): Красноярск
ASHKARUPA » 12 апр 2018, 20:36
по идее, при таких показаниях - рано или поздно перемерзнет вход в испаритель и перепад будет расти до тех пор пока полностью не замерзнет. нужно не просто заправить, но и проверить параметры работы компрессора осушителя, они отличаются от марки фреона и необходимой точки росы.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Вернуться в Винтовые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
|
|