Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:45
eikhner
Ещё раз всем привет
сегодня не получилось приехать мастеру ...
пока размышляю следующее , судя по приложенной схеме работы системы влагоотделения - вижу что за работу компрессора отвечает датчик под номером 12 - Дерфос ...???

тогда получается что именно этот датчик и отвечает за отключение компрессора ? именно от него идут провода на компрессор и к нему подходит капиллярная трубка ...

судя по тому как работает датчик давления поршневого компрессора на ресивере - по такому же принципу все и происходит и в дерфосе этом ...
давление пошло вверх - мембрана давит на шток регулируемый прижатием пружины от усилия создаваемого рег болтом на пружину - контакт разомкнулся ... , давление упало - контакт замкнулся ...
что то же должно регулировать работу компрессора ???

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:56
ws2000
... вот мля... тока не крути там ничего! это работа холодильщика и для этого нужно подключать манометры (холодильщиков..)) ты дальше гадать будешь или почту свою пришлёшь??? жду последний вечер.!!! потом из темы выхожу - скучать начал...(

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:58
eikhner
да почта моя простая - eikhner@gmail.com

я думал почта в теме должна быть , не понял просто сразу о какои почте речь - думал это образное выражение

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:05
eikhner
методом научного тыка добавили в систему фриона
добились правильной работы байпаса , сначала сделали байпас на мин давление , потом отрегулировали баипас на подачу фриона при нужной температуре
5 гр цельсия
потом по тихому сбрасывали фрион , пока температура не начала работать в нужных пределах
сеичас на работающем компрессоре с потреблением воздуха точка росы колеблется от 2 до 4 гр цельсия

как вариант , чтоб компрессор охладителя не молотил постоянно - запитаю контакты катушки пускателя компрессора на блок контакты пускателя основного двигателя
когда двигатель будет отключаться - будет отключаться и компрессор охладителя ...
спасибо всем за советы и рекомендации ...
если кому интересно - могу выложить сказ о том как я сделал капремонт винтового блока с заменой подшипников за 16 тр , вместо 230 тр попрошенных оф представителем атласа ...

Re: Atlas Copco GA 15 FF точка росы уходит в минус

СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 01:05
wowikv
Правильно Вам сказали-не лезть без холодильщика,а контакты на реле включаютвентилятор на конденсаторе осушителя,и еще,при простое компрессора но находящемся во включеном состоянии-осушитель должен работать,по крайней мере у этой модели.