- выбор, особенности эксплуатации
- монтаж и наладка
- особенности применения в различных отраслях
- обмен опытом и рекомендации
29 авг 2019, 22:57
Договорились, завтра буду доставать...
31 авг 2019, 00:20
Починил генератор, компрессор заработал нормально. Видать напряжения для мозгов не хватало и срабатывала защита...
31 авг 2019, 02:24
leyniv2 писал(а):Починил генератор, компрессор заработал нормально. Видать напряжения для мозгов не хватало и срабатывала защита...
... молодец.)
21 апр 2023, 12:19
Доброго всем. Аналогичная проблема, глохнет после запуска через несколько секунд. Индикация давления масла ДВС. Т.к.датчик давления масла ДВС - сухой замкнутый контакт на массу, при запуске откидываю провод на "воздух", но автоматика все равно отрабатывает стоп по маслу ДВС. Провод нормально звонится в разъем платы. Плата без видимых повреждений и вроде как все остальное работает. Проверил напряжение на клеме В генератора, но за несколько секунд начала работы дизеля, напруга там не превышает напряжение АКБ 12,6в. Индикации неисправности АКБ на панели после остановки нет.
Предполагаю неисправность входа платы.
Хотелось бы узнать мнение профи, это плату на замену или что-то еще нужно проверить...
25 апр 2023, 19:14
Если память не изменяет-там за работу отвечают 2 датчика,смотрите схему.Кроме того,если неисправна сама лампочка-тоже двигатель глохнет.