04 ноя 2020, 11:38
Добрый день!
Эксплуатируем данный компрессор с незапамятных времен. Была проблема с реле очередности и наличия фаз, трансформатором на осушитель, устранили. Картина теперь следующая, подключаешь компрессор, на табло горит надпись "Готов к пуску", жмешь кнопку пуск и ничего не происходит.
В диагностическом режиме все входы и выхода рабочие. Заменили кнопки на самом табло, были подозрения на нерабочую кнопку пуск. В результате ничего не дало.
Подскажите пожалуйста в чем может быть еще причина?
P.S. заметили следующую особенность, в режиме диагностики табло исправно показывает когда аварийная кнопка нажата и отжата. В стартовом же меню, при нажатии на аварийную кнопку ничего не происходит, хотя по идее должно
05 ноя 2020, 22:26
В сетевое управление случайно не перевели?
05 ноя 2020, 22:46
Да вроде нет.
В общем сегодня перед концом смены, попробовал снова его запустить и на удивление, после простоя в обесточенном состоянии около 2 дней, он запустился. Уж что там могло с ним случится даже ума не приложу
06 ноя 2020, 20:31
В голове этого компрессора есть батарейка,и если при отключении от питающей сети сбрасывается время-нужно её менять,иначе можно получить сообщение о слишком частых запусках и блокировку компрессора на неопределённое время.удачных ремонтов.
06 ноя 2020, 22:11
Время перед отключением я настроил, потом при включении через два дня оно актуальным и осталось.
Совет Ваш услышал, учтем
10 ноя 2020, 23:25
В общем снова он остановился с такими же симптомами. Но появилось наблюдение, что перед тем как встать в ступор он пишет Напряжен. в лин. питан прерывистое - блок. Похоже панель все таки отъезжает
https://drive.google.com/file/d/1q0Lssupvt2Pl-iAXdJASsK_2fWjKDQEk/view?usp=sharing
12 ноя 2020, 20:34
Проверьте входящие в голову провода на надёжность крепления.Либо вскрывать голову и пропаивать.
13 ноя 2020, 16:24
Добрый день!
Само напряжение сети и питания контроллера проверяли?
Такие неисправности проявлялись в следующих случаях
-пониженное напряжение сети, отсутствие фазы, нет нуля.
-глючит реле контроля фаз.
-доп.контакт на пускателях где-то не работает.
-сама панель глючит-если есть где взять аналогичную, переставьте посмотрите.
13 ноя 2020, 20:58
такое случается с контроллерами MC2 от старости..
а заработал от влаги или наоборот. был случай, когда случайно на плате перемкнул рукой, дорожки и панель заработала....
через 2 часа снова глюк . Восстановить ни разу не удавалось. меняли на S1.
В общей сложности, только при мне уже штук 15 умерли, ...
27 ноя 2020, 13:00
Valeron82 писал(а):Добрый день!
Само напряжение сети и питания контроллера проверяли?
Такие неисправности проявлялись в следующих случаях
-пониженное напряжение сети, отсутствие фазы, нет нуля.
-глючит реле контроля фаз.
-доп.контакт на пускателях где-то не работает.
-сама панель глючит-если есть где взять аналогичную, переставьте посмотрите.
wowikv писал(а):Проверьте входящие в голову провода на надёжность крепления.Либо вскрывать голову и пропаивать.
Голову вскрывали, осматривали, видимого повреждения нет. Крепления и на напряжения так же проверяли, все ок.
Взяли с другого компрессора панель аналогичную, внешне, но на ней название SBS-3, позже попробуем.
ASHKARUPA писал(а):такое случается с контроллерами MC2 от старости..
а заработал от влаги или наоборот. был случай, когда случайно на плате перемкнул рукой, дорожки и панель заработала....
через 2 часа снова глюк . Восстановить ни разу не удавалось. меняли на S1.
В общей сложности, только при мне уже штук 15 умерли, ...
Подскажите пожалуйста полное название или ссылку на панель. Проблемно на нее переходить? Имею ввиду нужно ли какие то параметры менять и т.д. Заранее благодарен