Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Параллельная работа компрессоров
• Активные темы Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
Параллельная работа компрессоровВ системе установлены две одинаковые винтовые компрессорные установки под управлением Аir control 4. Как то можно организовать их адекватную работу? Дело в том что один из них постоянно работает на полную, обороты под 4000, а второй практически на холостом ходу. Видимо один из них как то быстрее отслеживает ситуацию и задирает обороты. Пытались ограничить максимальную частоту частотного преобразователя, не получилось, доступ запаролен.
Re: Параллельная работа компрессороврегулируйте давлением. "ведущий" компрессор выставьте рабочее давление к примеру 7,5 бар (загрузка), а "ведомый" 6,8.
Re: Параллельная работа компрессоровВам действительно нужно начать со смены уставок
Re: Параллельная работа компрессоровдва компрессора с частотниками? работали адекватно - это как? чтобы вместо одного работающего на макс оборотах - работало два но в пол силы? опишите, как вы видите его идеальную работу.
можно через настройку давления и таймер (недельный цикл) сделать чтобы они поочередно работали на макс оборотах
Re: Параллельная работа компрессоровСпособа знаю 3 чтобы 2 одинаковых компрессора с ЧП не конфликтовали или проще сказать работали параллельно
1) поместить датчики давления в 1 место и откалибровать их чтобы они показывали значения идентично, но всё равно вероятно какой-то компрессор будет чуть быстрее реагировать и добавлять обороты = выход есть - нужен специальный преобразователь сигнала который будет принимать показания с одного датчика и транслировать значения на 2 устройства + параметры ЧП должны быть идентичны. 2)блок управления несколькими компрессорами, при том что не все блоки могут адаптировать 2 частотных компрессора. 3)Управление двумя компрессорами с панели одного компрессора (ведущий-ведомый), опять же далеко не все контроллеры могут правильно управлять ведомым компрессором если он с ЧП + задержки по связи и т.д. Наверняка есть ещё много вариантов - например сигнал который контроллер отправляет на ЧП можно раздвоить (см.пункт 1), чтобы выбор частоты привода был у одного компрессора по одному датчику. j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
Вернуться в Винтовые компрессорные установки Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |