Если давление разгрузки 7 bar а давление нагрузки 5.8 bar. При включении компрессора давление растёт да 7 bar, появляется ошибка высокое дифференциальное давление и компрессор выключается . В чём может быть причина.
Но если установить давление разгрузки 7 bar а давление нагрузки 6.5 bar, давление растёт до 7 bar, всасывающий клапан при разгрузке закрывается и через секунду открывается и так много раз пока не выключу. Всё это появилось после техобслуживания специалистами из фирмы по обслуживанию. Контроллер Air master S1.
Если давление разгрузки 7 bar а давление нагрузки 5.8 bar. При включении компрессора давление растёт да 7 bar, появляется ошибка высокое дифференциальное давление и компрессор выключается . В чём может быть причина.
раньше компрессор работал в таком диапазоне давления?
сколько датчиков давления в компрессоре стоит?
есть ли "реле давления" на маслобаке?
или на масляном фильтре стоит "датчик перепада давления"?
Но если установить давление разгрузки 7 bar а давление нагрузки 6.5 bar, давление растёт до 7 bar, всасывающий клапан при разгрузке закрывается и через секунду открывается и так много раз пока не выключу. Всё это появилось после техобслуживания специалистами из фирмы по обслуживанию. Контроллер Air master S1.
перепад давления меньше 1 бар ставить не желательно (если у вас там не ресивер стоит на 20 кубов). так же нужно "учитывать" особенности трубопровода и запорной арматуры, дополнительных фильтров, осушителей и прочее ...
вот если б вы поставили давление 7 выкл и 6 вкл и компрессор также будет клатцать впускным клапаном - то похоже на клапан MPV