fatraxxx » 16 окт 2012, 08:16
Собсна есть такой компрессор, мануал на него есть, проблем нет, кроме как не могу изменить параметры запуска и холостого хода.
Установлен контроллер Logik 8, на него нет документации.
Нужно изменить давления загрузки и разгрузки. Также потереть моточасы сервисного характера.
Кто чем подскажет?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 87
- Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:31
- Откуда: МО Пушкиский район.
-
WOM » 16 окт 2012, 21:16
fatraxxx писал(а):.... Также потереть моточасы сервисного характера.
О, как нехоро
С уважением, www.comprforum.ru - компрессорный форум
-
- Главный модератор
-
- Сообщений: 291
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 14:19
-
MakSSon » 17 окт 2012, 10:12
Насколько знаю в инструкции на контроллер этой информации не будет, Вам нужен скорее всего сервисный код. А вот моточасы тереть я бы не советовал.
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:04
yuriy_24 » 17 окт 2012, 20:45
Я так понимаю, что необходимо обнулить счетчики после ТО? Пароля там никакого нет. Инструкции к сожалению не имею, кое-что помню по памяти.
В инструкции помнится мне все это имеется. Попробуйте обратиться в сервисную службу Далгакиран в Москве. Вроде там нормальные люди работают, думаю что помогут.
-
-
- Сообщений: 497
- Зарегистрирован: 25 июн 2012, 20:54
- Откуда: г. Киев
fatraxxx » 18 окт 2012, 11:51
Требуеться сбросить счетчики ТО, т.к. ТО проедено, все заменено, а счетчику ерунду показывают. Также хотелось бы переместить давление включения и выключения, однако в инструкции указаны такие параметры: Холостой ход 7,5-9-11 Загрузка 6,5-8-10 Везде дельта 1 бар, не особо и под точные настройки не подгоняеться. Бесталковая в общем штука. Проще програмируемый датчик давления камоци впихать оно будет и давление показывать и с точностью 0,01 бара програмироваться. В общем фуууу.....
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 87
- Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:31
- Откуда: МО Пушкиский район.
-
yuriy_24 » 18 окт 2012, 13:56
Он в двух исполнениях мог был сделан. Давление там регулируется либо прессостатом, либо с панели упр-я с шагом 0,1 бар.
-
-
- Сообщений: 497
- Зарегистрирован: 25 июн 2012, 20:54
- Откуда: г. Киев
fatraxxx » 19 окт 2012, 11:22
yuriy_24 писал(а):Он в двух исполнениях мог был сделан. Давление там регулируется либо прессостатом, либо с панели упр-я с шагом 0,1 бар.
У нас панель, но как регулировать не догоняю... Расскажите?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 87
- Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:31
- Откуда: МО Пушкиский район.
-
yuriy_24 » 19 окт 2012, 16:54
Эта панель используется как с прессостатом так и с датчиком давления.
-
-
- Сообщений: 497
- Зарегистрирован: 25 июн 2012, 20:54
- Откуда: г. Киев
01eg » 30 окт 2012, 16:09
ссылка устарела и удалена Это 7-й, но я сомневаюсь, что там глобально что-то изменено.
-
-
- Сообщений: 53
- Зарегистрирован: 26 окт 2012, 15:56
yuriy_24 » 30 окт 2012, 21:25
На сколько помню, то не глобально. В параметрах "Р" можно менять выбрать управление от датчика давления или от прессостата (0 или 1, только не помню каким именно "Р"). Если от датчика давления, то возможно изменять параметры давления загрузки и разгрузки. Можно зайти в программируемые параметры и там методом "научного тыка" найти требуемые параметры.
Сервисные часы сбрасываются также.
-
-
- Сообщений: 497
- Зарегистрирован: 25 июн 2012, 20:54
- Откуда: г. Киев