сергей св » 16 фев 2022, 18:47
Добрый вечер. У нас возникла проблема с компрессором ВК-53М1, которым управляет контроллер airmaster p1. Компрессор именно по ночам раз в два три дня выключается. То есть утром значок вкл. на панельке контроллера не активен. Воздух не качает, стоит весь холодный. Нажимаем на кнопочку вкл, все работает хорошо пару дней, потом опять сам выключается. Утром, когда прихожу на работу аварии не отображаются, поэтому понять что происходило и что надо поправить невозможно. А хочется.
Подскажите пожалуйста как мне попасть в список последних аварий, сохраненный в памяти прибора. В инструкциях я не нашел упоминания о такой возможности. Заранее спасибо.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 16 фев 2022, 18:36
- Откуда (город): Ярославль
ws2000 » 17 фев 2022, 12:24
... Думаю стоит уточнить в другом месте.. Подключите на ночь комп в туже линию и при отключении питания он так же отключиться и будет спать до утра.. Направление понятно? Дело не в панели, а в кратковременное отключении питания. Ошибок поэтому не найдётся..
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
сергей св » 17 фев 2022, 18:20
ws2000 писал(а):... Думаю стоит уточнить в другом месте.. Подключите на ночь комп в туже линию и при отключении питания он так же отключиться и будет спать до утра.. Направление понятно? Дело не в панели, а в кратковременное отключении питания. Ошибок поэтому не найдётся..
Хорошо, попробую в другом месте. А почему именно комп, ночью работают много насосов, никто не отключается. Катушки контакторов в основном на 380, так что точно бы отключались бы при пропадании фазы.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 16 фев 2022, 18:36
- Откуда (город): Ярославль
ws2000 » 17 фев 2022, 18:35
Хм... Согласен, есть сомнения тогда.. Может количество циклов старт-стоп, но компрессор тогда бы не остановился, а работал на хх, как на ас.. Я подумаю ещё..
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
digal » 17 фев 2022, 18:55
сергей св писал(а):ws2000 писал(а):... Думаю стоит уточнить в другом месте.. Подключите на ночь комп в туже линию и при отключении питания он так же отключиться и будет спать до утра.. Направление понятно? Дело не в панели, а в кратковременное отключении питания. Ошибок поэтому не найдётся..
Хорошо, попробую в другом месте. А почему именно комп, ночью работают много насосов, никто не отключается. Катушки контакторов в основном на 380, так что точно бы отключались бы при пропадании фазы.
Питание панели и контакторов идет от одной из фаз. Возможно кратковременное пропадание именно этой одной фазы. Тогда при кратковременном пропадании фазы, контакторы выключаются. Это может происходить в режиме ожидания. Можно для опыта поставить на каждую фазу по контактору однофазному и подключить по схеме самозапитывания с кнопками ПУСК и СТОП.. (Возможно не правильно назвал). Включаете контакторы на ночь. Если фаза пропадет, контактор отключиться и больше не включиться. Тогда будет понятно, пропадает ли все фазы или одна конкретная. Такой эксперимент будет более информативным. Возможен дребезг контактов в вилке, розетке компрессора, в автомате, проверьте.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 165
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 15:31
- Откуда (город): г.Екатеринбург
r2d2 » 17 фев 2022, 21:56
так может питание пропасть на самом контроллере (от трансформатора к контроллеру). может в линию питания контроллера (12 В или 24 В) поставить промежуточное реле, которое будет лампочку запитывать.
кстати, встречал что иногда через допконтакты грибка аварийки запитывали контроллер (аварийку нажал - контроллер потух). так вот - может допконтакт там того ...
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 143
- Зарегистрирован: 04 янв 2020, 01:24
- Откуда (город): Сумы
wowikv » 18 фев 2022, 17:50
Ставлю на пропадание питания контроллера,проследить цепочку нужно,у АС например она проходит через доп контакты и при их загрязнении пропадает питание на эл.блок.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 236
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
- Откуда (город): екатеринбург