Ili » 25 мар 2022, 18:53
Здравствуйте. Компрессор Alup sck 76-07, контроллер air control 1. После замены подшипников не могу запустить, на дисплее ошибка №6, emergency. Вроде как контроллер считает, что нажата кнопка аварийного стопа, хотя это не так. Цепь кнопки прозванивали, кнопку меняли. Ошибка нажатием на ноль не сбрасывается. Эта ошибка означает только кнопку стопа или ещё что-то? - не совсем понятно. Куда копать, может кто сталкивался.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 25 мар 2022, 18:35
- Откуда (город): Барнаул
wowikv » 30 мар 2022, 08:58
Если разбирали в/блок,могли повредить провода.Проверяйте все линии безопасности.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 236
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
- Откуда (город): екатеринбург
Ili » 30 мар 2022, 18:14
Решено. Проблема в контроллере, окислились ноги одного из чипов.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 25 мар 2022, 18:35
- Откуда (город): Барнаул
Вернуться в Винтовые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
|
|