30 мар 2022, 13:13
30 мар 2022, 13:22
30 мар 2022, 16:27
30 мар 2022, 18:27
vasy01 писал(а):То ,что были проблемы с фазами не влияет на данный компрессор, так как у него есть реле контроля фаз. Что касается вашей проблемы то она вытекает из двух неисправностей исходящих от одного разъема контроллера. У вас контролер МС . отключите компрессор и почисттие разъемы контроллера,очень частая проблемя АВАС
31 мар 2022, 09:47
31 мар 2022, 11:49
31 мар 2022, 18:20
31 мар 2022, 18:24
fatraxxx писал(а):При стартах - пускателе звезды\треугольника импульсные вспышки ЭДС, и дребезг контактов. Возможно наводка какая.
На больших пускателях - есть специальные приставки для гашения этих всплесков.
Возможно Ваш пускатель - при старте дает искру и датчик на диджитал инпуте - глюкавит.
Возможно в момент старта есть просадка или в самом контроллере - надо мусор проглядеть.
И Я бы провода датчика наконечниками обжал, открытые жилы меня не радуют.
01 апр 2022, 08:29
vasy01 писал(а):А Вы замеряли линейное напряжение во время работы?
01 апр 2022, 08:31
fatraxxx писал(а):При стартах - пускателе звезды\треугольника импульсные вспышки ЭДС, и дребезг контактов. Возможно наводка какая.
На больших пускателях - есть специальные приставки для гашения этих всплесков.
Возможно Ваш пускатель - при старте дает искру и датчик на диджитал инпуте - глюкавит.
Возможно в момент старта есть просадка или в самом контроллере - надо мусор проглядеть.
И Я бы провода датчика наконечниками обжал, открытые жилы меня не радуют.