Hppro » 30 мар 2022, 13:13
компрессор ABAC genesis 11500, с утра выскочила ошибка преобразователя , (как понял датчика давления) потому как на дисплее напротив далвения прочерк. Отключил от сети, включил снова, датчик начал показывать. Но при старте опять падает в аварию по преобразователю, через некоторое время всетаки запустился, отработал сутки. На след утро опять остановился только с ошибкой перегрузка двигателя. К сожалению рядом не присутствовал, чтоб понять срабатывал ли предохранительный клапан. Сейчас проверил ремни, винтовая пара крутится свободно, пускатели все звонятся, опять запустил ся после нескольких выключений включений. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание..
- Вложения
-
- 2222222.JPG (43.64 KiB) Просмотров: 780
-
- 1111111.JPG (43.27 KiB) Просмотров: 780
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
Hppro » 30 мар 2022, 13:22
И еще , два дня назад, в воскресенье, у нас оторвало на трансформатор с ЛЭП одну фазу, на здание какоето время приходило только две фазы, меня не было в этот момент, но когда приехал, запустил дизельгенератор, продолжили работать в стандартном режиме, компрессор работал, потом еще одно переключение было с дизельгенератора на город когда отремонтировали электрики ЛЭП. после этого сутки компрессор отработал без проишествий. Насколько я понял электрики в обход промежуточного разъединителя пустили линию, можт оджна из фаз периодически нестабильна и это влияет на контроллер компрессора...
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
vasy01 » 30 мар 2022, 16:27
То ,что были проблемы с фазами не влияет на данный компрессор, так как у него есть реле контроля фаз. Что касается вашей проблемы то она вытекает из двух неисправностей исходящих от одного разъема контроллера. У вас контролер МС . отключите компрессор и почисттие разъемы контроллера,очень частая проблемя АВАС
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
Hppro » 30 мар 2022, 18:27
vasy01 писал(а):То ,что были проблемы с фазами не влияет на данный компрессор, так как у него есть реле контроля фаз. Что касается вашей проблемы то она вытекает из двух неисправностей исходящих от одного разъема контроллера. У вас контролер МС . отключите компрессор и почисттие разъемы контроллера,очень частая проблемя АВАС
ок, спасибо, тоесть на этот разъем приходит датчик давления, проверил разъем ничего подозрительного на первый взгляд. Протянул провода на этом разъеме, записал видео с этой проблеммой, видно что сигнал с датчика пропадает при старте иногда при переключении звезда треугольник.. посмотрите тна видео пожалуйста : https://youtu.be/Gg_WxBhkSUI
- Вложения
-
- IMG_20220330_181046_4.jpg (22.21 KiB) Просмотров: 766
-
- IMG_20220330_180937_8.jpg (51.2 KiB) Просмотров: 766
-
- IMG_20220330_180927_1.jpg (53.73 KiB) Просмотров: 766
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
fatraxxx » 31 мар 2022, 09:47
При стартах - пускателе звезды\треугольника импульсные вспышки ЭДС, и дребезг контактов. Возможно наводка какая. На больших пускателях - есть специальные приставки для гашения этих всплесков. Возможно Ваш пускатель - при старте дает искру и датчик на диджитал инпуте - глюкавит.
Возможно в момент старта есть просадка или в самом контроллере - надо мусор проглядеть.
И Я бы провода датчика наконечниками обжал, открытые жилы меня не радуют.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 87
- Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:31
- Откуда: МО Пушкиский район.
-
vasy01 » 31 мар 2022, 11:49
А Вы замеряли линейное напряжение во время работы?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 166
- Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:34
- Откуда (город): Вельск
ASHKARUPA » 31 мар 2022, 18:20
почти уверен что КЗ датчика причина или у контроллера мозг закипел. На старых ABAC контроллеры от старости уже почти все вышли из строя
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ASHKARUPA » 31 мар 2022, 18:24
fatraxxx писал(а):При стартах - пускателе звезды\треугольника импульсные вспышки ЭДС, и дребезг контактов. Возможно наводка какая. На больших пускателях - есть специальные приставки для гашения этих всплесков. Возможно Ваш пускатель - при старте дает искру и датчик на диджитал инпуте - глюкавит.
Возможно в момент старта есть просадка или в самом контроллере - надо мусор проглядеть.
И Я бы провода датчика наконечниками обжал, открытые жилы меня не радуют.
на всех пускателях имеется искрогасительная камера, чтобы искры давали наводку на контроллер, должно быть где-то замыкание на корпус изолированного нуля который даёт трансформатор.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Hppro » 01 апр 2022, 08:29
vasy01 писал(а):А Вы замеряли линейное напряжение во время работы?
Между фазами 390-395,
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва
Hppro » 01 апр 2022, 08:31
fatraxxx писал(а):При стартах - пускателе звезды\треугольника импульсные вспышки ЭДС, и дребезг контактов. Возможно наводка какая. На больших пускателях - есть специальные приставки для гашения этих всплесков. Возможно Ваш пускатель - при старте дает искру и датчик на диджитал инпуте - глюкавит.
Возможно в момент старта есть просадка или в самом контроллере - надо мусор проглядеть.
И Я бы провода датчика наконечниками обжал, открытые жилы меня не радуют.
Провода на этом разъёме обжаты , там наконечники без юбок, неудачное фото , извините
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 126
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 20:06
- Откуда: Москва
- Откуда (город): Москва