Тема: Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.
• Активные темы Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.Добрый день. Компрессор Spinn 5.5XE270, 2017года выпуска. Панель Infologic2 Basic. Компрессор не запускается 1. Компрессор выключился ночью. 2. При включении компрессора мигает светодиод (5) и значок что по документации соответствует остановке по превышению температуры. (Была еще ошибка по сервисным часам, но это сообщение сбросили). 3. Температуру панель показывает корректно. Значение 18 гр.Цельсия. Т.е. причины остановки сняты. И датчик температуры исправен. 4. По документации в данном случае необходимо сбросить сервисное сообщение. Нажатие в течение 5 секунд на кнопку (7) никакого результата не производит. На экране не появляется надпись <rSt>. Вижу такие варианты: а) либо я неправильно сбрасываю сообщение об ошибке; б) я не правильно определил причину ошибки, т.е причина ошибки не снята (хотя по документации вроде ошибиться не должен); в) у панельки съехала логика (что маловероятно). Прошу помощи. Видео манипуляций я вложил в текст письма. Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/2qrD0Zk-kQhTRg Спасибо.
Re: Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.Там может помимо датчика быть реле перегрева (дискретный сигнал)
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
Re: Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.Все оказалось проще.
Когда нашел схему, оказалось, что не поступает питание на реле (которое отключает всё по аварии). Причина - сгоревший предохранитель. Панель конечно писала не информативное сообщение.
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Вернуться в Винтовые компрессорные установки Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |