Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 13:18
digal
Панель 2.jpg
Панель 2.jpg (17.41 KiB) Просмотров: 665


Добрый день.

Компрессор Spinn 5.5XE270, 2017года выпуска.
Панель Infologic2 Basic.

Компрессор не запускается

1. Компрессор выключился ночью.
2. При включении компрессора мигает светодиод (5) и значок
message.jpg
message.jpg (1.22 KiB) Просмотров: 665

что по документации соответствует остановке по превышению температуры.
(Была еще ошибка по сервисным часам, но это сообщение сбросили).

3. Температуру панель показывает корректно. Значение 18 гр.Цельсия.
Т.е. причины остановки сняты. И датчик температуры исправен.

4. По документации в данном случае необходимо сбросить сервисное сообщение.
Нажатие в течение 5 секунд на кнопку (7) никакого результата не производит.
На экране не появляется надпись <rSt>.

Вижу такие варианты:
а) либо я неправильно сбрасываю сообщение об ошибке;
б) я не правильно определил причину ошибки, т.е причина ошибки не снята (хотя по документации вроде ошибиться не должен);
в) у панельки съехала логика (что маловероятно).

Прошу помощи.

Видео манипуляций я вложил в текст письма.


Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/2qrD0Zk-kQhTRg

Спасибо.

Re: Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:28
ASHKARUPA
Там может помимо датчика быть реле перегрева (дискретный сигнал)

Re: Панель Infologic2 Basic. Запрет запуска. Не могу сбросить ошибку.

СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:43
digal
Все оказалось проще.
Когда нашел схему, оказалось, что не поступает питание на реле (которое отключает всё по аварии).
Причина - сгоревший предохранитель.

Панель конечно писала не информативное сообщение.