06 авг 2022, 16:38
07 авг 2022, 11:55
08 авг 2022, 13:20
08 авг 2022, 13:24
ASHKARUPA писал(а):Всё что Вам нужно, это узнать под какой датчик температуры этот контроллер и купить такой-же. Это самый простой вариант. У нас S1 - складская позиция. Ценник точный не скажу, но не больше 1тыс уе. - раньше в розницу стоил 540 евро, но это было раньше.
Также советую проверить сам шкаф - встречал ситуацию похожую на вашу, когда на DI приходит напряжение которого не должно быть, в моём случае было 24VAC, контроллер творил что попало и при этом были очень странные, при этом еле слышные звуки - треск 2-3сек с периодичностью в 10-15 сек. (не реле), как будто контроллер получал перенапряг и пытался себя защитить. После очень долгих мучений диагностики, проблему выявил - контроллер исправен.
Самый простой способ пересобрать схему подключения контроллера и всех ключевых исп. механизмов электрошкафа - 2-3 часа времени для понимающего спеца (если конечно в шкафу провода управления маркированы).
09 авг 2022, 16:53
31 авг 2022, 15:44