nikolaj8 » 14 июн 2016, 14:12
Batalt писал(а):Согласен с Дмитрием, эти правила пережиток прошлого, да еще и тупо переписанный с еще более древних правил, этим тунеядцам лень работать. К сожалению с 2003 года техника шагнула вперед
К счастью, мон шер, к счастью
Да техника может куда угодно шагнуть, а требования руководящих документом никто не изменял. Каменнолицего инстпектора не интересует, почему на манометрах камоцци или
-
-
- Сообщений: 51
- Зарегистрирован: 26 апр 2014, 22:24
nikolaj8 » 14 июн 2016, 14:15
Batalt писал(а):Согласен с Дмитрием, эти правила пережиток прошлого, да еще и тупо переписанный с еще более древних правил, этим тунеядцам лень работать. К сожалению с 2003 года техника шагнула вперед
К счастью, мон шер, к счастью
Да техника может куда угодно шагнуть, а требования руководящих документом никто не изменял. Каменнолицего инспектора не будет интересовать, почему на манометрах камоцци или SMC отсутствует класс точности. А вопрос поверки предохранительных клапанов на компрессорах может поставить многих в тупик. Это ответственный за компрессор в итоге получать пряники будет.
-
-
- Сообщений: 51
- Зарегистрирован: 26 апр 2014, 22:24
Batalt » 14 июн 2016, 22:43
Об этом и речь. Техника шагнула, а упыри нет - сидят со времен царя Гороха и тормозят прогресс в отдельно взятом государстве.
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
nomad » 14 июн 2016, 23:41
nikolaj8 писал(а):Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов"
В этом документе имеется такой пункт который вызывает у всех вопросы - забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором следует производить снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 3 м от уровня земли. (исключение - для воздушных компрессоров производительностью до 10 м3/мин, имеющих воздушные фильтры на машине, допускается производить забор воздуха из помещения компрессорной станции) В большинстве случаев он не выполняется.
-
-
- Сообщений: 27
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:22
- Откуда (город): Москва
ASHKARUPA » 16 июн 2016, 15:59
Это придумано чтобы вакуум не образовывался в помещении, речь думаю идет про особо опасные объекты производства. Хотя знаю прикол: 4 здоровых мужика как-то не могли дверь открыть в компрессорную за которой трудился пыхтел IR M350 - просто приточку кто-то закрыл и естественно компрессор мал по малу качать-то переставал, а вот когда проверять пошли : думали самоубийца какой-то заперся))) Пришлось производство останавливать, вот сюрприз был : заходят, а внутри никого??!!!! Думали, гадали, запускают - работает всё норм, через 10 минут работы сидя внутри свист услышали из щелей и всё стало ясно. Чувака который заслонку жалюзи приточную закрыл (2 на 2 метра) - "холодно было" , уволили на след. день. Самое прикольное что пока разряжение было в помещении - воздушный фильтр на 3 части развалился и 1 самая мелкая почти винт. блок. прожувал))) Так что Логика есть в том чтобы воздух из вне компрессорной "сосать"
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1514
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Sure_man » 19 июл 2016, 12:34
насчет ровной поверхности - как-то видел как работающий компрессор (Ремеза ВК30) - передвигали погрузчиком на ходу ))) а компрессор на ресивере так и хочется с уклоном поставить, что б конденсат с ресивера лучше стекал ))
а еще как-то поставили компрессор в цеху на ровную железную площадку на уровне 2-го этажа.. так уровень шума зашкаливал из-за этого железного основания - гудело все неимоверно)))
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 80
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 17:45
Вернуться в Винтовые компрессорные установки
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 23
|
|