Atlas GA30VSD

23 окт 2023, 14:07

Доброго дня, Товарищи!
Вообщем имеется пациент:
Наименование: Компрессор GA30VSD
Жалуется на связь контроллера с частотником.
Родной частотник сгорел, поставили другой частотник. Результата ноль. Пробовали другой контроллер, тоже самое.
Может надо в сам контроллер зайти через Atlas Copco Speci5 и там что-то сбросить или указать?)
Если кто подобные задачи решал, поделитесь пожалуйста опытом!)
Вложения
66754426-a353-45ac-aefa-469a74ebdd6a.jpg
66754426-a353-45ac-aefa-469a74ebdd6a.jpg (64.46 KiB) Просмотров: 1375
8709fbba-5380-4515-8e55-213c8e39f08f.jpg
Предыдущий родной частотник сгорел. Поставили этот
8709fbba-5380-4515-8e55-213c8e39f08f.jpg (28.47 KiB) Просмотров: 1375
7a23d08a-a982-4ab8-9b16-e77cbe4f2272.jpg
7a23d08a-a982-4ab8-9b16-e77cbe4f2272.jpg (55 KiB) Просмотров: 1375

Re: Atlas GA30VSD

24 окт 2023, 07:06

Speci 5 вас точно не поможет у вас старый электроникон МК4. Обычно ЧП прошивают после установки, возможно у вас где то обрыв связи.

Re: Atlas GA30VSD

24 окт 2023, 07:19

судя по фото у вас отсутствует кабель связи с ЧП)))

Re: Atlas GA30VSD

25 окт 2023, 19:56

niasti писал(а):судя по фото у вас отсутствует кабель связи с ЧП)))

Доброго вечера! вот такая ситуация сейчас) думаем что не хватает каких то сигналов от контроллера до частотника, чтобы ожило)
Вложения
33736001.pdf
Схема по наследству досталась, от продавца. Продавал кстати с сгоревшим частотником(вот мы и пытаемся воскресить
(335.9 KiB) Скачиваний: 115
b1b24a1f-d2dc-465c-84f5-a083aff18ed0.jpg
b1b24a1f-d2dc-465c-84f5-a083aff18ed0.jpg (60.19 KiB) Просмотров: 1219
13fb3aee-2cb1-42e4-99f3-64dd480a988f.jpg
13fb3aee-2cb1-42e4-99f3-64dd480a988f.jpg (49.19 KiB) Просмотров: 1219
72b0f5f7-08c9-44bb-95b2-558e72df1f1c.jpg
72b0f5f7-08c9-44bb-95b2-558e72df1f1c.jpg (66.5 KiB) Просмотров: 1219
6cd2f869-4fbf-4f07-b690-b1198665db9f.jpg
6cd2f869-4fbf-4f07-b690-b1198665db9f.jpg (70.48 KiB) Просмотров: 1219

Re: Atlas GA30VSD

27 окт 2023, 09:31

Посмотрите не включен ли сервис ключ (управление ЧП с его пульта управления, а не с блока управления компрессора). По хорошему нужен специалист по этим компрессорам с частотникам.