09 дек 2023, 14:53
10 дек 2023, 09:22
10 дек 2023, 13:34
vasy01 писал(а):Постоянная проблема с данными конденсатоотводчиками, горит красная лампа. Проблема в плате. На трех компрессорах просто заменили на механические, все работает.
10 дек 2023, 13:40
10 дек 2023, 14:09
11 дек 2023, 08:09
11 дек 2023, 13:13
11 дек 2023, 21:06
niasti писал(а):Поверьте сигнальный кабель который на дренажник идет (два провода которые идут на дренаж можно замкнуть - авария должна уйти, если остальная проводка целая, главное питающий кабель не замкнуть), быть может просто контакт отошел, проверьте разъем кабеля на дренажный кабель который рядом с этим клапаном! По поводу глюков блока управления - очень сомнительно, алгоритм работы его такой что при отключенном компрессоре авария на дренажном клапане и не будет отображаться, а как только вы запустили компрессор - соответственно авария на дренажном клапане сразу отображается (это в программе блока управления защито)!
12 дек 2023, 08:22