amikhailov » 24 дек 2023, 16:57
Новый компрессор. Из него торчит 4-жильный провод под разделку. Цвета проводов желто-зелёный, синий, черный и коричневый. Понятно, что синий — это не ноль, а просто производитель взял кабель подешевле из наличия. В руководстве об этом отступлении от привычной цветовой маркировки ни слова.
Подключаем синий, чёрный и коричневый провода, как фазные. Поворачиваем рубильник. Вылезает ошибка типа "нарушено чередование фаз или срабатывание защиты от перегрузки двигателя". Меняем два фазных провода местами. То же самое, та же ошибка. Что можно ещё посмотреть, прежде чем вызывать техников?
-
-
- Сообщений: 42
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 20:02
- Откуда (город): Москва
ws2000 » 25 дек 2023, 15:55
... 1. тестером проверьте напряжение линейное и фазное. "Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нулевым проводом Линейное или межфазное напряжение — это напряжение между двумя разными фазными проводами одной трехфазной сети В сетях переменного тока РФ действуют три, хоть и близких, но разных стандарта (фазное/линейное): 220В/380В, 230В/400В и 240В/415В переменного тока с частотой 50Гц В наихудшем с точки зрения стандартов случае пиковое фазное напряжение составляет примерно 373В, а пиковое линейное напряжение — 645B." --- цитата 2. не факт, что вы угадали с фазировкой и тогда надо дальше тасовать 3 фазных провода..
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Sman » 25 дек 2023, 23:15
amikhailov писал(а):Новый компрессор. Из него торчит 4-жильный провод под разделку. Цвета проводов желто-зелёный, синий, черный и коричневый. Понятно, что синий — это не ноль, а просто производитель взял кабель подешевле из наличия. В руководстве об этом отступлении от привычной цветовой маркировки ни слова.
Подключаем синий, чёрный и коричневый провода, как фазные. Поворачиваем рубильник. Вылезает ошибка типа "нарушено чередование фаз или срабатывание защиты от перегрузки двигателя". Меняем два фазных провода местами. То же самое, та же ошибка. Что можно ещё посмотреть, прежде чем вызывать техников?
Не встречал компрессоров с торчащим кабелем под разделку от производителя. Как он угадает необходимую длину? Скорее местные электрики пробросили, а тут может быть разное. Открыть шкаф, глазами увидеть куда идет какой провод.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
Sman » 25 дек 2023, 23:19
ws2000 писал(а):... 2. не факт, что вы угадали с фазировкой и тогда надо дальше тасовать 3 фазных провода..
Для смены чередования на правильную достаточно один раз поменять 2 любые фазы местами. Результата нет, значит дело в другом
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
ws2000 » 26 дек 2023, 00:26
Sman писал(а):ws2000 писал(а):... 2. не факт, что вы угадали с фазировкой и тогда надо дальше тасовать 3 фазных провода..
Для смены чередования на правильную достаточно один раз поменять 2 любые фазы местами. Результата нет, значит дело в другом
... коллега, если-бы это так было, то у автора всё получилось изначально,)) суть - отсыл к электрику (диплом инженера электрика и опыт в 28 лет)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Sman » 26 дек 2023, 13:00
ws2000 писал(а):Sman писал(а):...
Для смены чередования на правильную достаточно один раз поменять 2 любые фазы местами. Результата нет, значит дело в другом
... коллега, если-бы это так было, то у автора всё получилось изначально,)) суть - отсыл к электрику (диплом инженера электрика и опыт в 28 лет)
Не понял суть возражения. На всякий случай разверну свою мысль. При любых комбинациях подсоединения проводов с "правым" вращением ABC, BCA, CAB, реле фаз не будет выдавать ошибку, мотор будет вращаться в одну сторону. При любых комбинациях подсоединения проводов с "левым" вращением ACB, CBA, BAC, реле фаз выдаст ошибку, мотор будет вращаться в другую сторону. Для перехода с левого вращения на правое (и наоборот) достаточно один раз поменять местами два провода. Если это не помогло, очевидно проблема не в чередовании фаз. Могу тоже поиграть мускулатурой: диплом инженера конструктора технолога радиоэлектронной аппаратуры и опыт без малого 40 лет. Ну а что скажет сам вопрошающий, получилось запустить компрессор? Что было?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 198
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
- Откуда: Ingersoll Rand
- Откуда (город): Тольятти
ws2000 » 26 дек 2023, 23:26
... суть возражения в том, что автору с первым пунктом надо бы внимательно разобраться. а если и по нему произошёл казус, то стоит звать электрика. пункт два - просто вытекал из первого. что сейчас ставит ремеза я без понятия и есть большие сомнения, что там АВВ или нечто толковое. если ремеза, то стоит внимательно посмотреть чем собрана. и как следствие логические пути (чередование, к примеру) уже вторичны.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
amikhailov » 29 дек 2023, 09:38
Sman писал(а):Не встречал компрессоров с торчащим кабелем под разделку от производителя. Как он угадает необходимую длину? Скорее местные электрики пробросили, а тут может быть разное. Открыть шкаф, глазами увидеть куда идет какой провод.
Тем не менее. И компрессор, и фризер пришли с кабелем под разделку, провода обжаты втулочными наконечниками.
-
-
- Сообщений: 42
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 20:02
- Откуда (город): Москва
amikhailov » 29 дек 2023, 09:48
ws2000 писал(а):... 1. тестером проверьте напряжение линейное и фазное. "Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нулевым проводом Линейное или межфазное напряжение — это напряжение между двумя разными фазными проводами одной трехфазной сети В сетях переменного тока РФ действуют три, хоть и близких, но разных стандарта (фазное/линейное): 220В/380В, 230В/400В и 240В/415В переменного тока с частотой 50Гц В наихудшем с точки зрения стандартов случае пиковое фазное напряжение составляет примерно 373В, а пиковое линейное напряжение — 645B." --- цитата 2. не факт, что вы угадали с фазировкой и тогда надо дальше тасовать 3 фазных провода..
1. Зачем мерить фазное напряжение? И как это сделать конкретно в моём случае — нулевого провода нет и это правильно. А межфазное я померил, разумеется, это азбука. 2. Что значит угадал-не угадал? Если не работает с первого раза, меняешь местами любые два фазных провода.
-
-
- Сообщений: 42
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 20:02
- Откуда (город): Москва
amikhailov » 29 дек 2023, 10:05
Sman писал(а):Могу тоже поиграть мускулатурой: диплом инженера конструктора технолога радиоэлектронной аппаратуры и опыт без малого 40 лет. Ну а что скажет сам вопрошающий, получилось запустить компрессор? Что было?
Круто. Компрессор запустить удалось — я поставщику всю прешь проел. Поэтому на пусконаладку приехал техник с запасным реле чередования фаз. После замены всё заработало. Попутно выяснилось, что вертикальный ресивер Ремезы пропускал в нижнем фитинге, резьба 2", если на глаз. Технику пришлось долго её греть, чтобы открутить. Хорошо, что у меня был рожковый ключ на 46 В общем, всем спасибо за участие и поддержку. Ну и чтобы скорее закончилась вся эта керота...
-
-
- Сообщений: 42
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 20:02
- Откуда (город): Москва