Добрый день.
Хочу посоветоваться.
Есть винтовой компрессор, двигатель 37кВт. Без панели управления.
Собственник решил восстановить компрессор.
Питание катушки соленоида впускного клапана 220VAC.
Питание контакторов 220VAC.
В наличии есть панель управления Airmaster P1. Хочу ее установить.
Airmaster P1 может управлять контакторами при напряжении 220VAC.
Т.е. на контакт 3 разъема X4 я могу подать напряжение 220В для управления контакторами.
Тут я проблемы не вижу.
Похоже, что бы мне запитать катушку соленоида впускного клапана на 220В придется использовать
отдельный контактор на 24В, который нужно подключить к контакту 2 разъема X4.
Вопрос такой:
допустимо ли подключать катушку соленоида впускного клапана (на 24В) к контакту 2 разъема X4
или все таки запитывать катушку соленоида впускного клапана через контактор?
Т.е. получается или контактор дополнительно ставить, либо поменять катушку соленоида на 24В и напрямую ее подключить к панели (если это допустимо).
Хорошо. По другому вопрос задам.
Панель Airmaster P1.
Могу ли я подавать напряжение 220В на контакт 1 разъема X04 (R1C)?
В документации написано "24VAC только".
С другой стороны это напряжение питает соленоид нагрузки (контакт 2 разъема X04).
Отсутствие питание на контакте 1 разъема X04 приводит к ошибке 0010.
Посмотрел схемы Ремезы. Там везде на контакт 1 разъема X04 подается 24В.
Вообщем я в сомнении.
Не хочется панельку сжечь.