- выбор, особенности эксплуатации
- монтаж и наладка
- особенности применения в различных отраслях
- обмен опытом и рекомендации
12 апр 2024, 19:44
Всем привет! Подскажите кто знает. Воздушный компрессор Нирвана 160 не поддерживает свою уставку автоматической остановки. В чем может быть проблема?
12 апр 2024, 20:45
По подробнее пожалуйста. Целевое давление, Давление немедленной остановки? Что при достижении происходит. Нирвана маслонаполненная или без масла в камере сжатия?
12 апр 2024, 22:13
Целевое давление 6.5 бар. Давление автоматической остановки 6.6 бар. Давление немедленной остановки 7.2 бар. Компрессор безмасляный. Останавливается по давлению немедленной отставки.
22 апр 2024, 19:56
Спасибо за ожидание ответа, командировка была, совсем небыло времени. Установите давление автоматической остановки +0.7бар к целевому, т.е 7.2. Дело все в том что это минимальная дельта для параметра автоостановки. Такой вот глюк в некоторых прошивках контроллера SGNe(v)
Последний раз редактировалось
Alexey 22 апр 2024, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
22 апр 2024, 20:03
Как видите - это официальный док-т с описанием меню. Минимальный предел автостопа = целевое +1psi(~0.7бар)
- Вложения
-
- SGN.jpg (111.64 KiB) Просмотров: 3416
Powered by phpBB © phpBB Group.