алекс4444 писал(а):у меня такая же проблемма при переходе из хх в работу выбивает вводной автомат родной автомат стоял на 80а он вышел из строя взамен поставили 100а после 2 месяцев работы стало вышибать автомат почитав форум поставили 120а через день сгорел двигатель после перемотки двигателя автомат вернули 100а после 1 дня работы началась таже история.у нас стоит 3 компрессора дэн-37ш 2 работают в паролель 1 резерв.выбивает компрессор номер 2 когда работают в паре 1 и 3 все окей.подскажите что может быть.
На ум приходит:
1. Что-то с пускателем, может на одной фазе контакты сплавились и "трясутся".
2. Был косяк в движке - сгорел - перемотали криво. Маловероятно как-то.
Это если по пусковому току
А если сгорел по перегреву:
1. Ремни перетянуты (правда насколько ж это надо перетянуть), подшипники - все.
Сейчас раз компрессор работает самое время залезть внутрь и положить руку на движок -померять рабочую температуру двигателя