Тема: Проблема с компрессором ДЭН-37ШПроблема с компрессором ДЭН-37ШПри нормальном потреблении воздуха компрессор работает отлично, но как потребление по воздуху падает внезапно выбивает вводной автомат. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Ш
при переходе из х.х в нагрузку? можно по подробнее симптомы
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Шда, при переходе
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37ШПотребление воздуха падает - давление растёт - рабочий ток увеличивается - срабатывает автомат.
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Шампераж автомата увеличьте + в добавок сечение кабеля иначе сетку просадите
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37ШНо он порой уходит как и должно в режим ожидания а на 3, 4 раз после режима ожидания срабатывают вводные автоматы.
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37ШНадо замерить токи и сравнить с номинальным током компрессора и автомата.
Может там в притык подобрано, а может и напряжение низковато...
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Шу меня такая же проблемма при переходе из хх в работу выбивает вводной автомат родной автомат стоял на 80а он вышел из строя взамен поставили 100а после 2 месяцев работы стало вышибать автомат почитав форум поставили 120а через день сгорел двигатель после перемотки двигателя автомат вернули 100а после 1 дня работы началась таже история.у нас стоит 3 компрессора дэн-37ш 2 работают в паролель 1 резерв.выбивает компрессор номер 2 когда работают в паре 1 и 3 все окей.подскажите что может быть.
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Ш
На ум приходит: 1. Что-то с пускателем, может на одной фазе контакты сплавились и "трясутся". 2. Был косяк в движке - сгорел - перемотали криво. Маловероятно как-то. Это если по пусковому току А если сгорел по перегреву: 1. Ремни перетянуты (правда насколько ж это надо перетянуть), подшипники - все. Сейчас раз компрессор работает самое время залезть внутрь и положить руку на движок -померять рабочую температуру двигателя
Re: Проблема с компрессором ДЭН-37Ш
Не исключены и механические неисправности, какая наработка винтового блока, нет ли повышенного шума и вибраций по сравнению с другими машинами? В контроллере никто не лазил, при каком давлении выход из х.х. в нагрузку (рекомендованная разница по уходу в х.х. и выходу не менее 1 бар). А при запуске проблем нет?