Страница 1 из 1
Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
06 окт 2013, 11:33
meds
На работе стоит такой компессор . Сейчас выскочило предупреждение (Загрузки осушителя мало). Крутил -вертел, немогу понять что нужно. Может подскажете ?
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
21 окт 2013, 09:32
sp-energoservice
не хватает работы в загрузке компрессору следовательно осушителю, можешь проверить по часам работы. если часы в загрузке меньше половины общих часов то вот и причина. компрессор переразмерен по производительности. ничего сделать нельзя, либо потребителей добавлять либо в свечу воздух травить.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
21 окт 2013, 11:00
Z-service
А добавить воздухосборников никак?
Поставить, к примеру, ресивер на 6,3 м3 и все будут счастливы.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
22 окт 2013, 05:27
meds
Спасибо что ответили! Еще пишет время загрузки 39%. Среднее время загрузки 14 сек.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
22 окт 2013, 05:28
meds
Забыл написать рессиверы стоят 2шт. по 4 куба.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
22 окт 2013, 14:11
Технолоджи ТД
Время загрузки вообще для всех винтов должно быть около 70-90% в идеале, если меньше 50% то либо совсем неправильно оборудование подбирали либо надо с регулировками давления поиграть чтоб загрузка была как можно более постоянная.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
24 окт 2013, 15:44
meds
А при нормализации всех условий через какое время должно изчезнуть предупреждение?
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
25 окт 2013, 13:31
Технолоджи ТД
вопрос в том насколько залит барабан, может часа 4-5 а может и два три дня. А может и поменять придётся барабан, всяко бывает.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
26 окт 2013, 11:20
meds
Все ясно будем гонять ,а там видно будет.
Re: Atlas Copco ZT132-7,5-50FF
Добавлено:
29 окт 2013, 16:36
meds
Спасибо за помощь! После 14 часов работы с приоткрытой свечой предупреждение ушло. Все параметры в норме.