Страница 1 из 5

Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:34
SVIP
Возникла неисправность электронного блока сброса конденсата EWD 330 M. Установлено что вышел из строя управляющий клапан. Конечно можно заказать новые детали. Однако на мой взгляд учитывая второстепенность данной функции можно попробовать какой-либо ремонт. Может у кого-то есть опыт ремонта управляющих клапанов?

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 23:38
Alexey
бекомат это. По крайней мере очень похож.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 11:11
airsystem
SVIP писал(а):Возникла неисправность электронного блока сброса конденсата EWD 330 M. Установлено что вышел из строя управляющий клапан. Конечно можно заказать новые детали. Однако на мой взгляд учитывая второстепенность данной функции можно попробовать какой-либо ремонт. Может у кого-то есть опыт ремонта управляющих клапанов?

проще поставить автоматический слив конденсата и не заморачиваться - цена вопроса 3 т.р.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:18
SVIP
airsystem писал(а):
SVIP писал(а):Возникла неисправность электронного блока сброса конденсата EWD 330 M. Установлено что вышел из строя управляющий клапан. Конечно можно заказать новые детали. Однако на мой взгляд учитывая второстепенность данной функции можно попробовать какой-либо ремонт. Может у кого-то есть опыт ремонта управляющих клапанов?

проще поставить автоматический слив конденсата и не заморачиваться - цена вопроса 3 т.р.

Нельзя ли по подробней про альтернативный автоматический слив конденсата. Дело в том что этот блок как раз таки этим и занимается.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 19:32
yuriy_24
Имеется в виду обычный таймерный конденсатоотводчик.

А на фото действительно "BEKOMAT". Обычно для восстановления работоспособности достаточно разобрать его и отмыть всю грязь внутри.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 19:56
SVIP
yuriy_24 писал(а):Имеется в виду обычный таймерный конденсатоотводчик.

А на фото действительно "BEKOMAT". Обычно для восстановления работоспособности достаточно разобрать его и отмыть всю грязь внутри.

На фото изображён электронный блок сброса конденсата Atlas Copco EWD 330M. Сейчас посмотрел в Интернете. Очень похож на бекомат. Конденсат накапливается в ёмкости. Датчик постоянно измеряет уровень. При достижении определённого уровня даётся команда на открытие клапана и конденсат сбрасывается под давлением воздуха. Управляющий клапан разбирали никакой грязи не было.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 06:20
airsystem
yuriy_24 писал(а):Имеется в виду обычный таймерный конденсатоотводчик.

угу
по внешнему виду могут быть разные, по функционалу - электромагнитный клапан с таймером - выставляете время между сбросами конденсата и время сброса - работает автономно от основных мозгов
обычно ставятся на магистральные фильтры и ресиверы

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:53
SVIP
Конкретно на этом сброс конденсата осуществляется не по таймеру а по уровню в ёмкости. Когда достигается определённый уровень который измеряется сенсорной трубкой (ёмкостным датчиком) даётся команда на открытие выпускного клапана. Управление выпускным клапаном в свою очередь осуществляется через так называемую линию пневмоуправления. Когда эта линия перекрывается то выпускной клапан открывается. А перекрывается она с помощью управляющего электромагнитного клапана.

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 05:38
airsystem
SVIP писал(а):Конкретно на этом сброс конденсата осуществляется не по таймеру а по уровню в ёмкости. Когда достигается определённый уровень который измеряется сенсорной трубкой (ёмкостным датчиком) даётся команда на открытие выпускного клапана. Управление выпускным клапаном в свою очередь осуществляется через так называемую линию пневмоуправления. Когда эта линия перекрывается то выпускной клапан открывается. А перекрывается она с помощью управляющего электромагнитного клапана.

я знаю :)
а я вам предложил более простое и дешевое решение

Re: Ремонт EWD 330 M

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 09:30
Технолоджи ТД
более простое решение не всегда правильное так как влияет на производительность компрессора в целом, а так как некоторые продавцы при продаже накручивают производительность путём подстановки всяких поправочных коэффициентов, а покупатель берёт в обрез, то может местами и не хватать. а вообще дело так сказать личное, можно и таёмерный поставить а можно и соленоид заказать на EWD, правда не в АС а в компании буркет, которая эти соленоиды делает)))