Страница 1 из 1

Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:42
Промсила
Друзья нужен совет, а лучше, предложение по дополнительному оборудованию...
На предприятии постоянно отключается компрессор, из-за перепадов напряжения. Перекосы по фазам значительные и могут достигать 10%. Компрессор с эл. двигателем 55 кВт. Как решить проблему? Заранее спасибо.

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:33
Александр Цой
Данную проблему можно решить поставив стабилизатор напряжения.
Другого выхода я не вижу.

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:44
ilya85
На 55 кВт стабилизатор это будет, что то огромных размеров и с сомнительной работай, т.к. мотор имеет пиковые нагрузки такие как старт, переход в загрузку, максим загрузка.
Вам нужно налаживать стабильное напряжение. Можно попробывать загрубить (если есть возможность мин макс напряжение например как на ЗИФ (рпкс мин 180 макс 300 по фазе))(есть риск спалить мотор).
Укажите марку компрессора.

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 16:43
airsystem
выход один - уравнивайте нагрузку по фазам, все остальные решения, тот же стабилизатор, дороги, но вполне применимы при отсутствии другого выхода
загрубите защиту - спалите движок - проверено
природу не обманешь

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 06:45
Z-service
А перепады длительные?
Если нет, то можно дополнительно к реле контроля фаз поставить реле времени, чуток поменять схему, выставить секунды три для начала и экспериментировать.
Движок сгорит, только если тепловое реле не сработает.

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:28
Технолоджи ТД
А при чём тут реле контроля фаз? оно если я правильно понял вашу терминологию следит за правильным чередованием фаз а ни как не за перепады и просадки,
Самое оптимальное, но не всегда возможное, подключиться к другому вводу, либо развязаться с общей сетью по средством трансформатора, тоже не дёшево но в вашей ситуации вариантов не много, так как просадки по фазам наверняка не постоянные и кто то должен постоянно включать отключать сглаживающюю нагрузку

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:30
airsystem
Технолоджи ТД писал(а):А при чём тут реле контроля фаз?

реле контроля фаз обычно имеет три защиты:
- чередование фаз
- обрыв фазы
- перекос фаз

Re: Как сгладить перекосы по фазам?

СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:39
Технолоджи ТД
обрыв согласен перекос не замечал, при перекосе на 5-10 процентов сам лично наблюдал его работу, всё ок, защита сработала по тепловому реле, возможно есть разные типы.