Тема Тема: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.


GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение ws2000 »

Нужен хэлп! GA 45/10bar/1995
в мануалах не нахожу расклад такой ошибки (202). Электроникон старый но на русском, по меню похож на II , но до I...
короче всё пишется словами, без значков.
ранее, при ошибке 200, горели пробочные преды (0.ф.ф) ....
чё за бля-тво...
ошибку 202 сбросить можно, но это такое....
есть у кого список ошибок?
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

AdvertisingAdvertising

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение ws2000 » 24 фев 2014, 08:59

эээ.. соплеменники! не уж - то я такой вопрос задал, что форум завис? или просто деды после танчиков ещё не отошли?
смех смехом, но помощь нужна срочно!
поскрипите по моему вопросу...
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение mehanik » 24 фев 2014, 11:06

Может 292?
На память 202 такого не помню, а вот 292 - это датчик температуры.
Специалист
 
Сообщений: 379
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 17:11

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение ws2000 » 24 фев 2014, 11:25

"ОТКАЗ СИСТЕМЫ" 202
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение Технолоджи ТД » 24 фев 2014, 12:04

эта ошибка может быть приговором вашего электроникона, как то на обучении показывали нам правда на не очень старом, есть ошибки которые говорят о сбое системы, то есть программа не может загрузиться, ошибка может проявляться не постоянно и на некоторых стадиях перезагрузка помогает, если электроникон совсем древний то лучше поискать свежий БУ и перешить его под свой компрессор либо воспользоваться аналогичным от например Ceccato, это самый простой и быстрый вариант решения, можно конечно поморочиться с ремонтом но тут неизвестно что дешевле и быстрее получится.
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:54
Откуда: Москва

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение ws2000 » 24 фев 2014, 12:48

принято...(((
лады. буду радовать клиента...
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение Технолоджи ТД » 24 фев 2014, 12:52

если клиент созреет можем помочь в реализации
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:54
Откуда: Москва

Re: GA 45/10bar/1995 - ошибка 202.

Сообщение ws2000 » 01 мар 2014, 03:20

скинь ссылку на контакт.