Компрессор холодильной машиныДобрый день, такая ситуация : Имеется чиллер trane, на каждой ступени стоит винтовой компрессор, проводилась замена фильтров в системе, из ступеней откачивался фреон (т.к ресивирами они не оснащены), после всех действий вливаем фреон обратно, запускаем, один из компрессоров не включается по ошибке "overload trip". Откидываем всасывающую трубу, пробуем крутануть ротор, успехом это не увенчалось,снимаем переднюю крышку вместе с винтами. Подшипники целые, но на корпусе и на торцах винтов есть задир. Подскажите это могло стать причиной клина и какие есть варианты решения этой проблемы, сам с винтами дело имел только в обслуживание.
Re: Компрессор холодильной машиныТут причин может быть много, обратное вращение, отсутствие смазки износ подшипников, если есть данные по зазорам то можно попробовать откапиталить, если прикипело намертво то только замена пары,