Технолог писал(а):i_borisov писал(а):Hallo.
We have compressor Atlas Copco GA22 with controller Elektronikon I. On power up there is a message "System Failure 200" and compressor does not start. What does System Failure 200 means?
Hi! The serious error, I think. In this thread
viewtopic.php?f=8&t=692 users discussed error 202, and little bit about 200 (maybe you should to check fuses?). Unfortunately, so little information, but you try email to user, who left his contact. Thread on Russian, because the forum on Russian too )
я так понимаю, это про меня..
вариантов по той проблеме (202) было несколько... в том числе и умирающая батарея памяти (+3V), и кольцевые трещины, и падение напряжения одной фазы (плохой контакт в том числе), и дикое (!) количество пусков двигателя.
голова кругом шла... клиент попался дерьмовый: всё они (гл. энергетик) знают и умеют лучше сервиса атлас копко...
ща пороюсь, завтра отпишусь чё тогда было, + посмотрю по ошибке 200.
P.S. .. а ремонты бываю и такие: