Три года назад монтировал компрессор ДЭН-110Ш Опти в маленьком помещении старой компрессорной. (Конечно, не контейнер - просторнее, но не сильно). Подача и удаление воздуха было организовано:
- Всас и выхлоп
- 20141212_114357.jpg (57.75 KiB) Просмотров: 2668
На всасе и выхлопе клапаны (по народному - жалюзи) с электроприводами. На всасе привод позиционный ("Откр." - "Закр"), на выхлопе - пропорциональный, управляемый по температуре агрегата.
- Выхлоп на улицу. Электропривод клапана с пропорциональным управлением 0-10В.
- 20141212_114427.jpg (45.52 KiB) Просмотров: 2668
Управляющий контроллер ОВЕН смонтировали в силовом электрошкафу, датчик - на входе в маслоохладитель.
- 20141212_114335.jpg (58.01 KiB) Просмотров: 2668
Т.к. в помещении всегда гарантирован +, хотя и минимальный, с дополнительным подогревом не заморачивались. Перед пуском холодной станции оператор открывает входной клапан и включает компрессор. Выпускной клапан начинает открываться при +10, при +40 открывается полностью.
Прикрытие выхлопа обеспечивает скорейший выход компрессора на рабочую температуру.
За три года жалоб не поступало.