insiderx89 писал(а):Две машины, на каждую по 450 кубов. Воздух, который пойдет на сжатие, планируется подогревать за счет калорифера, а вот воздух на охлаждение радиаторов брать напрямую с улицы. Хотя, некоторые делают без всяких заморочек))
Только интересно как там внутри при -40 на улице, холодно наверное)
В ролике все понятно: электрообогрев работает только ДО пуска. Очень быстро после пуска температура компрессора и охлаждающего воздуха на выходе поднимается до того уровня, что с лихвой позволяет отопить и помещение компрессорной и обеспечить компрессору приятную температуру воздуха на всасе. Когда компрессорная с одной машиной, как в ролике, все просто:компрессорная РАБОТАЕТ, управляемая контроллером и присутствие никакого персонала внутри не предусмотрено. Кнопку "Пуск" нажал и вышел. Сам агрегат никак не закапотирован, роль кожуха играет контейнер станции. Смею предположить, что для охлаждения агрегата требуется порядка 22-25тыс. м куб./час Можете прикинуть скорости воздуха внутри контейнера.
Кстати, все шкафчики: электрораспределительный, управления осушителем, контроллера компрессора и что там есть еще, должны быть хорошо герметизированы, иначе грязи там будет - НЕМЕРЯНО!
Другой случай: у вас ДВЕ машины в компрессорной. Допустим, это - резервирование. Т.е., одна работает, другая про запас. Обязательно когда-нибудь возникнет ситуация, когда одна должна работать, а на второй необходимо проводить какие-то работы, неважно, ТО, ремонт, что-то еще. И КАК вы туда людей загоните, если у вас воздухообмен неорганизованный, как в рассмотренном варианте???
Кстати, холодно внутри при работающем компрессоре не будет даже при -40, если все будет сделано правильно.