Доска почета сообщества
Реклама на портале
OKB29

Тема Тема: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции


Re: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции

Сообщение SergL » 10 ноя 2017, 16:00

insiderx89 писал(а):Почему не будет холодно? Компрессор, нагретый воздух после себя, выкидывает сразу же на улицу, очень сомневаюсь, что помещение будет отапливаться. А вот холодный воздух огромными потоками будет внутрь заходить.

Легко!
Отберите часть нагретого воздуха в помещение и обеспечьте ОРГАНИЗОВАННЫЙ приток к компрессору (по трубе).
Ведущий специалист
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
Откуда (город): Красноярск

AdvertisingAdvertising

Re: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции

Сообщение SergL » 10 ноя 2017, 16:43

Три года назад монтировал компрессор ДЭН-110Ш Опти в маленьком помещении старой компрессорной. (Конечно, не контейнер - просторнее, но не сильно). Подача и удаление воздуха было организовано:
20141212_114357.jpg
Всас и выхлоп
20141212_114357.jpg (57.75 KiB) Просмотров: 29

На всасе и выхлопе клапаны (по народному - жалюзи) с электроприводами. На всасе привод позиционный ("Откр." - "Закр"), на выхлопе - пропорциональный, управляемый по температуре агрегата.
20141212_114427.jpg
Выхлоп на улицу. Электропривод клапана с пропорциональным управлением 0-10В.
20141212_114427.jpg (45.52 KiB) Просмотров: 29

Управляющий контроллер ОВЕН смонтировали в силовом электрошкафу, датчик - на входе в маслоохладитель.
20141212_114335.jpg
20141212_114335.jpg (58.01 KiB) Просмотров: 29

Т.к. в помещении всегда гарантирован +, хотя и минимальный, с дополнительным подогревом не заморачивались. Перед пуском холодной станции оператор открывает входной клапан и включает компрессор. Выпускной клапан начинает открываться при +10, при +40 открывается полностью.
Прикрытие выхлопа обеспечивает скорейший выход компрессора на рабочую температуру.
За три года жалоб не поступало.
Ведущий специалист
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
Откуда (город): Красноярск

Re: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции

Сообщение insiderx89 » 13 ноя 2017, 15:08

А площадь компрессорной какая?
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 09:32
Откуда (город): Пенза

Re: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции

Сообщение insiderx89 » 13 ноя 2017, 15:11

Но в таком случае лучше сделать организованный приток и отвод, без рециркуляции.
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 09:32
Откуда (город): Пенза

Re: Максимальная мощность компрессоров в модульной станции

Сообщение SergL » 14 ноя 2017, 17:18

insiderx89 писал(а):Но в таком случае лучше сделать организованный приток и отвод, без рециркуляции.

В данном случае именно так все и реализовано. Это не модульная компрессорная, это старое капитальное здание. с модульной ее роднит только маленький объем помещения и вследствие этого - необходимость организовывать воздухообмен.
Ведущий специалист
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:13
Откуда (город): Красноярск

Пред.



Вернуться в Блочно-модульные компрессорные станции

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1