Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станцииСобственно, станция предназначена для эксплуатации на нефтехимическом производстве и во взрывоопасной зоне и для обеспечения взрывозащиты (1Exdpx ia) нужна постоянная продувка шкафа КИПиА. Как это реализовать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Re: Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станции
Вам нужно будет дополнительно устанавливать в шкаф автоматику продувки и приборы, замеряющие расход воздуха и давление наддува, а также определить как будете продувать: 1. Поддержанием давления инертного газа выше давления внешней среды, 2. Подачей инертного газа в таком количестве, чтобы концентрация опасных газов была на минимальном уровне.
Re: Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станции
Скорее всего пойдём по второму пути. Спасибо! Re: Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станции
Баллонами с азотом?
Re: Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станции
Ну да, а как ещё? Газоразделительное оборудование туда ставить совсем дорого выйдет, даже если отдельно мембраны для выработки азота ставить, то баллоны всё равно дешевле. Re: Продувка шкафа КИПиА блочной компрессорной станции
Я видел, как делали станцию на Украине, так там ставили трубу для забора воздуха (как положено на высоте 3-4 метра от верхней точки станции) и газоанализатор. В случае превышения заданного уровня опасности в шкафу, срабатывал баллон с азотом. Суть в том, что таким образом расход азота не постоянный, а периодический.